医院污水处理设备的选择
医院各科室的职能、设施和人员构成各不相同。产生污水的主要部门和设施包括:诊所、实验室、病房、洗衣房、X光打印、动物室、同位素处理和诊断、手术室等的排水;医院管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单人宿舍和家庭宿舍的排水。不同科室产生的污水成分和数量不同,如重金属废水、含油废水、印刷废水、放射性废水等。此外,医院产生的污水也有很大差异。医院污水的排放比一般生活污水的排放更为复杂。
医院污水的来源和成分复杂。它含有致病微生物、有毒有害的物理和化学污染物以及放射性污染。它具有空间污染、急性感染和潜伏感染的特点。如果没有有效的治疗,它将成为流行病传播的重要途径,并严重污染环境
医院废水处理主要是消毒,即杀灭病原体。医院废水的水质非常
复杂。一般来说,随着用水量的增加,相应的污染物浓度也越来越高。医院废水处理工艺应尽可能设置调节池。调节池不仅可以调节水量,消除高峰负荷,还可以调节水质,使其处理效果不受水质变化的影响。二氧化氯消毒剂的加药点一般选择在调节池后。
1.二级处理工艺为“调节池”→生物氧化→接触消毒“.医院污水通过化粪池进入调节池,调节池前设置自动格栅,调节池配备提升泵,提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。
2.对污水处理站产生的调节池、生化处理池、接触池内的污泥、栅渣等废弃物进行消毒,并运出焚烧。巴氏杀菌可以通过巴氏杀菌或添加石灰来进行。
3.医院的污水和粪便分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池。患者的粪便在通过下水道进入化粪池前应单独消毒或单独处理(如虚线所示)。所有构筑物必须在封闭环境中运行,通过统一的通风系统通风,消毒后排放废气。紫外线消毒系统可用于消毒。
根据年6月1日中国经济委员医院污水排放试验标准的要求,医院污水经处理消毒后应达到以下标准:
(1)每样ml连续三次检测,不检出肠道致病菌和结核分枝杆菌。
(2)每升大肠菌群总数不得超过。
(3)总余氯为4-5mg/L。
(4)污水与氯气的接触时间不得少于1小时。